建筑用硅酮結構密封膠的試驗方法
1 試驗方法
1.1 試驗基本要求
1.1.1 標準試驗條件
溫度(23±2)℃、相對濕度(50±5)%。
1.1.2 試驗樣品的準備
所有試驗樣品應以包裝狀態在6.1.1標準試驗條件下放置24h。雙組分試驗樣品兩組分的混合比例應符合供方規定,其中A組分(基膠)取樣量至少500g。混合應在負壓0.095 Mpa以下真空條件下進行,混合時間約5min。
1.2 外觀
目測檢查。
1.3 下垂度
按GB/T 13477.6-2003 中7.1試驗。試驗?zāi)>叩牟蹆?nèi)尺寸為寬20 mm、深10 mm,試驗溫度為(50±2)℃。
1.4 擠出性
按GB/T 13477.3-2003試驗,采用圖1聚乙烯擠膠筒, 裝填容量為177 mL,不安裝擠膠嘴,擠膠氣壓為0.340 MPa,測定一次將全部樣品擠出所需的時間,到0.1s。試驗次數為一次。1.5 適用期
雙組分樣品按6.1.2混合后裝入圖1擠膠筒內,密封尾塞,從兩組分混合時開始計時,20 min時按6.4測定擠出性,應不大于10s。試驗次數為一次。
1.6 表干時間
按GB/T 13477.5-2003第8.1條試驗。
1.7 硬度
在PE膜上平放6.9.1d金屬模框,將試驗樣品擠注在模框內,刮平后除去??虬?/span>6.8.2c養護;揭去PE膜制得試樣,按GB/T 531-1999采用邵爾A型硬度計試驗。
1.8 拉伸粘結性及拉伸模量
1.8.1 試件形狀和尺寸
試件應符合圖2規定。基材按產品適用的基材類別選用:
M類——符合GB/T13477.1-2003,鋁板厚度不小于3 mm;
G類——清潔、無鍍膜的無色透明浮法玻璃,厚度5 mm—8 mm;
Q類——供方要求的其它基材。
圖2 拉伸粘結試件(mm)
1.8.2 試件制備和養護
a) 按GB/T 13477.8-2003制備試件,每5個試件為一組。
b) 每個試件必須有一面選用G類基材。
c) 制備后的試件按以下條件養護:
1) 雙組分硅酮結構膠的試件在標準條件下放置14d;
2) 單組分硅酮結構膠的試件在標準條件下放置21d;
3) 在不損壞試件條件下,養護期間擋塊應盡早分離。
1.8.3 試驗步驟
按GB/T 13477 .8-2003進行試驗。粘結破壞面積的測量和計算,采用透過印制有1mm×1mm網格線的透明膜片,測量拉伸粘結試件兩粘結面上粘結破壞面積較大面占有的網格數,到1格(不足一格不計)。粘結破壞面積以粘結破壞格數占總格數的百分比表示。
報告拉伸粘結強度,同時報告粘結破壞面積。
1.8.4 23℃時拉伸粘結性、zui大拉伸強度時伸長率和拉伸模量
試驗溫度(23±2)℃,取一組試件按6.8.3試驗和報告;同時記錄zui大拉伸強度時的伸長率,報告zui大拉伸強度時的伸長率的算術平均值;同時記錄并報告伸長率10%、20%和40%的模量,各取其算術平均值。
1.8.5 90℃時的拉伸粘結性
取一組試件在(90±2)℃條件下放置1h,在同一溫度下按6.8.3試驗。
1.8.6 -30℃時的拉伸粘結性
取一組試件在(-30±2)℃條件下放置1h,在同一溫度下按6.8.3試驗。
1.8.7 浸水后拉伸粘結性
取一組試件浸入溫度為(23±2)℃的蒸餾水或去離子水中,保持7d后取出并在10min內按6.8.3試驗。
1.8.8 水-紫外線光照后的拉伸粘結性
取一組試件按JC/T 485-1992第5.12條規定,采用蒸餾水或去離子水連續試驗300h, 在標準條件下放置2h, 按6.8.3試驗。
1.9 熱老化
1.9.1 試驗器具
a) 鼓風干燥箱:控溫精度±2℃;
b) 天平: 精度為1 mg;
c) 鋁板: 尺寸為150 mm×80 mm×0.5 mm~1.5 mm;
d) 金屬模框:內框尺寸130 mm×40 mm×6.5 mm;
e) 刮刀
1.9.2 試驗步驟
取三塊潔凈的鋁板,其中兩塊用作試驗試件稱量并記錄質量(m1),一塊用作對比試件。
在鋁板上平放金屬??颍瑢?/span>硅酮結構膠刮涂在??騼?nèi)并用刮刀刮平,除去??蛑瞥稍嚰?,稱量并記錄試驗試件的質量(m2)。試件在標準條件下放置7d,
試驗試件在(90±2)℃鼓風干燥箱中,保持21d;對比試件在標準條件下放置21d。
從干燥箱中取出試驗試件,在標準條件下冷卻1h后分別稱量并記錄質量(m3)。
1.9.3 結果計算
按試驗試件試驗前后的質量計算熱失重(式1),試驗結果為兩試驗試件的算術平均值,至0.1% 。
(m2-m3)
熱失重%=───——×100………………………………………………(1)
(m2-m1)
式中:
m1——鋁板質量,單位為克(g);
m2——鋁板和硅酮結構膠質量,單位為克(g);
m3——試驗后的鋁板和硅酮結構膠質量,單位為克(g)。
1.9.4 龜裂和粉化檢查
取對比試件同試驗試件相比較,檢查并記錄試驗試件表面的變化情況。